Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик уровня жидкости
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Bricki2006
Будет ли работать одноэлектродный дакчик уроня жидкости совместно с сигнализатором уровня жидкости трехканальным ОВЕН САУ-М6.
GraevSergey
одноэлектродный - кондуктометрический?
в металлической емкости будет. + сигнал на датчик, - сигнал на емкость.
или 2 датчика. 1 на + сигнал, другой на - сигнал.
просто в сау задействовать 1 канал.
Bricki2006
Благодарю GraevSergey!
Вообще датчик ставим на тройник в канализации. Почему-то поставщик посоветовал трёхэлектродный кандуктометрический. Вот и разбираюсь. Впервые с таким сталкиваюсь. Тёмный лес для меня.

vadim999
Цитата(Bricki2006 @ 2.8.2012, 12:49) *
Вообще датчик ставим на тройник в канализации. Почему-то поставщик посоветовал трёхэлектродный кандуктометрический. Вот и разбираюсь.

Из серии "шкурный вопрос".
С этого момента можно подробнее, кратко и в личку. Спасибо.
GraevSergey
вы будете регулировать уровень. следовательно есть исполнительный механизм. например вентиль или откачивающий насос. вам необходим гистерезис на включение/выключение. отсюда:
1-й электрод - общий
2-й электрод - комманда №1 (выключить, закрыть и т.п.)
3-й электрод - комманда №2 (включить, открыть и т.п.)

да. и когда ставить электрод в тройник будете, следите за глубиной погружения электродов. а то можно и трубу закрыть.
Bricki2006
Спасибо за подсказки. Разобрался. Срабатывать будет задвижка. Соответственно одного сигнала будет достаточно. Монтажники говорят, лучше обратный клапан поставить. Схема с задвижкой почти неработет нигде. Понятно что от проекта отходить нельзя, поэтому ставим задвижку. Кстати в проекте тоже одноэлектродный датчик. Посути преносим только его местоположение из колодца в тройник.

А клапан обратный наверное нельзя ставить на малых диаметрах.